医院科室停电停水的应急预案

更新时间:2022-08-27 来源:实用范文 投诉建议

【www.huxinfoam.com--实用范文】

  应急预案,是指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。互信范文网今天为大家精心准备了医院科室停电停水的应急预案,希望对大家有所帮助!

  医院科室停电停水的应急预案

  一、目的:为了更好应对突入其来的停水及停电故障,避免不必要的损失而制定的方案。

  二、适用范围:放射科全体工作人员。

  三、标准:

  (一)停电故障

  1、发生各种意外停电,立即告知当前正接受检查患者,使用手电筒、应急灯等应急设施,保证当前正检查患者的安全与撤离、做好病人安抚、解释工作。

  2、立即关闭各类用电设备电源,并同时电话告知当班水电组值班人员,了解停电原因及停电时间长短。

  3、根据可能停电时间长短,妥善做好等待检查患者的安置工作。

  4、及时向科室负责人汇报,并做好相关交接班工作。

  5、确认供电恢复正常,待电压稳定后,按操作规程恢复所有应正常运转设备的供电。

  6、发现因突然停电引起的设备故障,及时通知设备科及医学工程部,并向科室负责人汇报。

  (二)临时性停电应急程序

  (1)出现临时性停电时,应立即电话询问水电组,问明停电原因及停电时间的长短。

  (2)通知应急小组组长或总值班,说明情况。

  (3)如停电时间较短(5分钟之内),应告知患者,耐心等待电来后再开启设备。

  (4)如停电时间较长(5分钟之上),待备用发电机启动后,保证全院的供电;科室所有大型设备需待正常供电之后,方可开机正常运行。

  (5)做好备用第二电源、自备发电的运行记录。

  (6)医院内部原因停电时,要查明停电原因,是高压电路还是低压电路。如果高压电路出现故障,应及时与供电部门抢修班联系,尽快恢复,保证用电;如果医院低压电路出现故障时,应快速查明原因,按照操作规定恢复电路。

  (三)停水故障

  1、发生停水时,及时做好停水应急工作,及时关闭科室内所有开水器电源,避免因停水而导致开水器烧坏。

  2、立即电话告知当班水电组值班人员,了解停水原因。

  3、储好适量洗手用水。

  4、当恢复正常用水后,需检查科室内的龙头,防止因停水时空开而造成的水溢和浪费。

  医院科室停电停水的应急预案

  医疗安全是医院医疗工作的中心和重点,水、电等支持保障系统是保证医疗安全的.重点环节,为确保医疗安全,应对突发事件,根据市卫生局“安全生产年”活动的要求,结合我院的实际情况,特制订本预案。

  1、组织领导

  (1)为了加强停电、停水突发事件应急处理工作的领导,成立院停电、停水等突发事件应急处理领导小组,确定分管后勤院长为总指挥,负责停电、停水应急时的全盘指挥工作。总指挥在停电、停水发生时不在院内时,总指挥由副指挥担任。

  (2)总值班为停电、停水副指挥,在总指挥的领导下负责现场具体的抢救工作;各部门负责人任现场指挥。

  (3)总指挥、副指挥和现场指挥应在接到停电、停水后的第一时间内赶到现场。

  2、停电、停水等突发事件的防范

  (1)配备双路电源:如其中一条突然停电,立即启用另一条。

  (2)重点科室设备配备UPS,以防突然停电引起的设备故障或文件丢失。

  3)病区各楼层通道配备停电应急灯,以保证突然停电后人行通道的安全。

  (4)自备发电机组,手术室、MICU、NICU、急诊室等重点科室专线输送,保证供电。

  3、停电、停水、停气等突发事件的报告程序

  (1)发生停电、停水时,有关人员立即向值班的水电工报告。值班的电工、水工接到报告后要立即赶到现场进行处理。在发生停电、停水时间可能超过5分钟以上时,值班人员要立即向副指挥报告。

  (2)副指挥在接到报告后,应立即赶到相关地点,协助处理。对停电、停水时间有可能超过15分钟的,要向总指挥汇报。

  (3)急诊、病区、手术室、检验科、放射科、功能科、计算机中心等重点部门停电、停水时,值班人员要立即向科主任汇报。科主任在接到报告后要立即赶到科室,预防危重病人发生意外。若遇危重病人正在抢救时,应立即向医务科或副指挥汇报,医务科在接到报告后,要立即赶到现场,组织全院力量进行抢救,并同时向总指挥报告。

  (4)副指挥在接到报告后,应及时了解情况,研究处理办法,把恶性停电、停水的事件向总指挥汇报。

  4、停电、停水、停气处理办法

  (1)基础管理

  1主要科室要装配应急灯,重点科室要装配蓄水器。

  2各科室负责人要定期检查电路、水路,排查安全隐患。发现问题,及时向副指挥汇报,及时维修。要定期检查各科室抢救设备,如心电监护仪、心电图机、除颤仪等设备是否在已充电状态。

  3基建办要定期组织电工、水工对全院的电路、水路、气路进行检修、维护。

  4在发生停电、停水等突发事件后,各部门要及时按程序上报,并积极处理。

  (2)落实责任

  1医护人员

  发生发生停电、停水等突发事件后。应立即向值班电工、水工报告,若病区有危重病人时还应立即向科主任和总值班汇报。做好病员及其家属的解释工作,消除病员的恐慌。

  2临床科室

  临床科室负责人在接到报告后,要立即赶到科室,加强危重病人的监护。若遇到危重病人抢救时,应立即向医务科汇报。

  在手术过程中突然出现停电,医护人员应立即向科主作汇报,科主任应立即赶到现场组织处理,并向医务科汇报。采用应急照明灯,妥善处置,等待来电,急诊手术必要时请示副指挥转院治疗。

  3医技科室

  在发生停电后,急诊生化、常规检验项目由检验科派专人将标本送到其它医院检查。急诊需放射、超声等影像检查由科室专人将病员转送其它医院检查。各医技科室在确保医疗安全的前提,应当保护好设备的安全,按操作规程及时做好有关设备的保护工作。

  4基建办

  A、定期组织电工、水工、进行业务培训,提高应急能力。

  B、在全院各病区的抢救室、医疗区域的楼梯、通道装配应急灯及消防栓。

  C、定期组织对电、水路的安全检查,排查安全隐患,发现问题及时维修。

  D、在接到发生停电、停水的报告时,要组织人员赶到现场,立即进行维修处理。对有可能发生停电、停水超过15分钟以上时,要及时向副指挥汇报。停水时要立即关闭非重点部位的水龙头,通知重点科室严格控制水的使用,并根据情况,积极组织人力、物力,到附近符合食用标准的水源取水。

  E、停电、停水等突发事件领导小组,组织领导全院停电、停水等突发事件的处理工作,协调与兄弟医院、供电、供水等部门的关系,确定发生停电、停水等突发事件的处理原则与程序,必要时向上级部门及政府请示报告。

  5、发生停电、停水、停气等突发事件的责任追究和奖励。

  (1)院突发事件应急处理领导小组对全院发生严重停电、停水等突发事件进行调查,对在发生停电、停水等突发事件中处理不力的责任人,依据责任程度按上级有关规定及《医院考核细则》等有关规定给予相应处罚。

  (2)对及时发现并采取积极措施避免或减轻因停电、停水等突发事件损害后果的人员给予奖励。

  医院科室停电停水的应急预案

  一、停电

  (一)后勤管理办公室接到相关部门停电、停水通知,要问清停电、停水时间;

  (二)后勤管理办公室应及时通知到各食堂、摊位负责人;

  (三)后勤管理办公室及时向领导汇报。

  二、发电

  后勤电工立即使用发电机发电,保障食堂正常用电。

  三、张贴温磬提示,将停水、停电情况告之师生,提醒师生带好零钱就餐。

  四、食堂饭菜加工。

  如有计划停电停水:

  (一)早餐停电停水:

  (1)前天晚上利用容器备水,做好包子,第二天早上用柴油灶蒸热;

  (2)尽可能提供炒粉、炒饭、煮面、稀饭;

  (3)提供鸡蛋、牛奶。

  (二)中、晚餐停电:

  (1)米饭:提前将米饭煮好;

  (2)菜肴:根据发电机发电时间,安排炒菜;使用煤汽灶或煤球炉炒菜。

  如突然停电:

  (一)早餐停电:

  (1)手工包包子,使用柴油灶蒸煮;

  (2)尽可能提供炒粉、炒饭、煮面、稀饭;

  (3)提供鸡蛋、牛奶。

  (二)中、晚餐停电:

  (1)米饭:待发电机发电后及时安排蒸饭;

  (2)菜肴:待发电机发电后及时安排炒菜或使用煤汽灶、煤球炉炒菜。

  五、饭菜售卖工作。师生可用现金购买饭菜。